Допускается или нет прокладка питающего кабеля через паркинг в эл. щитовую первого этажа . Здание -Жилой дом с нежилыми помещениями и подземным паркингом.
Topic starter
Размещено : 15.02.2021 20:14
Разрешается, но отдельно от слаботочного и аварийного кабеля. Желательно отдельным лотком и не поверх других более тонких кабелей.
Размещено : 14.03.2021 20:09
Допускается или нет прокладка питающего кабеля через паркинг в эл. щитовую первого этажа . Здание -Жилой дом с нежилыми помещениями и подземным паркингом.
Согласно требований ПУЭ (правила устройства электроустановок) - Вы можете приложить силовой кабель в отдельном лотке, рекомендация по расстоянию от слаботочных кабелей - 50 см. Не забудьте рассчитать сечение и маркировку, учитывая длину кабельной трассы.